417369797
人活著不能被思想不純的人影響到做回自己最重要。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 162 個
工控威望: 304 點
下載積分: 592 分
在線時間: 237(小時)
注冊時間: 2010-09-08
最后登錄: 2024-12-12
查看417369797的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-12-02 12:34
圖片:
圖片:
請問三菱MR-J3-A的伺服這樣接線哪里有問題!放大器都冒煙了!
[ 此帖被417369797在2011-12-02 15:36重新編輯 ]
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1223 個
工控威望: 6798 點
下載積分: 9012 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間: 2008-05-17
最后登錄: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-02 14:43
如壇主說的那樣,你的23 24 25 48接24V+是造成冒煙的主要原因,因為24V通過這個點直接回0V了,那么你的這幾個點的管子燒壞了,基本要返廠維修了,如果你不用報警,零速以及完成的話應該還能用;還有一點你的很多線都短接了,看來你好象第一次玩伺服,希望你以后會好運。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(417369797) 熱心助人
  • (沈陽)承接非標自動化設計,調試及改造;各種通信控制;伺服調試,定位同步控制及專機制造。手機&微信同步(來訪注明家園):18680531562 。
    子丑寅卯9
    好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 1223 個
    工控威望: 6798 點
    下載積分: 9012 分
    在線時間: 335(小時)
    注冊時間: 2008-05-17
    最后登錄: 2024-07-10
    查看子丑寅卯9的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2011-12-02 15:12
    21樓做廣告不講良心么,人家剛冒煙你就做廣告,找打。
    (沈陽)承接非標自動化設計,調試及改造;各種通信控制;伺服調試,定位同步控制及專機制造。手機&微信同步(來訪注明家園):18680531562 。