技能大賽上有一題,PLC與觸摸屏相連,PLC無X端子接線,現控制一臺電動機正反轉,實現小車的自動往返,PLC的Y0和Y1上各連交流接觸器一個以實現正反轉控制,行程開關的動斷觸點與線圈串聯,我想問一下,如何實現用行程開關控制,由于PLC上無X接線,實際中又不能通過觸摸屏控制(觸摸屏上無行程開關)?
[ 此帖被plc123321在2011-12-03 14:05重新編輯 ]
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3024(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-25
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-02 20:19
難度不大,用觸摸屏控制Y1,Y2接通就行了。至于電機一開始的運行方向,通過Y1/Y2的接通線頭順序選擇,停止,則控制Y1/Y2斷開就行了。

可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3024(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-25
查看guochunyi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-12-03 10:37
引用
引用第12樓plc123321于2011-12-03 09:32發表的  :
仍不明白的是,行程開關動斷觸點斷的是KM1或KM2,電機停止,而此時Y1或Y2仍運行,因為通過外部觸點斷開的接觸器線圈,行程開關的控制在不用X的情況下,如何引入PLC的控制中?
10樓的回復的方案能否用梯形圖或SFC圖說明一下,謝謝!

你鉆死胡同了,
外部的行程開關不需要引入PLC的,直接在外部控制接觸器就可以了,Y1/Y2全部接通,
接觸器只能有一個而且也只能有一個是處于吸合狀態的。
外部行程開關,只有在到達電機換向位置的時候其中的一個才斷開,等電機離開極限位置,則行程開關又閉合了,只要電機不在極限位置,平常兩個行程開關都是接通狀態的。
即使電機在極限位置,至少總有一個是接通狀態的。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。