我曾經遇到這樣一件事。多用爐變頻器白天運行基本正常,一到晚上運行經常報警(過壓)。經過重設定內部參數(加減速時間)、接制動電阻等,情況依舊。晚上偶然間經過配電室聽見無功補賞柜(電容柜)傳出交流接觸器頻繁動作的聲音,這才想起一到晚上變頻器經常報警原因。因為電容頻繁通斷產生的高次諧波引起變頻器報警。白天用電大(感性負載多),無功補賞基本全部投入,沒有頻繁切換電容。一到晚上用電減少,引起電容柜頻繁動作。經過無功補賞柜的調整后,變頻器運行一切正常。
yangrmg
經驗是練出來的
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 272 點
下載積分: 5909 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2010-12-22
最后登錄: 2024-04-09
查看yangrmg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-07 08:18
現在有人在推廣在配電房安裝濾波裝置,不知有沒有用?