andy陳
http://shop69946803.taobao.com
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 109 個
工控威望: 250 點
下載積分: 680 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2011-04-28
最后登錄: 2024-10-11
查看andy陳的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2011-11-30 19:55
S7-200的CPU224的有4個工位抽空,工位上有四個啟動按鈕,因為工位上進工件的時間不能一定,不知道怎么實現4個工位中,誰先按啟動按鈕我先啟動這個工位的真空泵!
哪位前輩能幫忙解決下?
wlw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 285 個
工控威望: 399 點
下載積分: 1296 分
在線時間: 214(小時)
注冊時間: 2009-01-10
最后登錄: 2016-12-06
查看wlw的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2011-12-01 20:52
例如;要啟動第一路I0.0 就把另外3 路I0.1  I0,2  I0.3設置成常閉互鎖跟I0.0串聯。
      要啟動第二路I0.1就把另外3 路I0.0  I0,2  I0.3設置成常閉互鎖跟I0.1串聯。
      要啟動第三路I0.2 就把另外3 路I0.0  I0,1 I0.3設置成常閉互鎖跟I0.2串聯。
      要啟動第四路I0.3 就把另外3 路I0.0 I0,1 I0.2設置成常閉互鎖跟I0.3串聯。
      這樣就可以達到誰先按啟動按鈕 4 路中只能有一路啟動。