夏日雪夢
為了夢,夢一生
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 528 個
工控威望: 4295 點
下載積分: 4306 分
在線時間: 463(小時)
注冊時間: 2009-04-03
最后登錄: 2024-12-23
查看夏日雪夢的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-28 18:23
現在有二個三菱5.5KW變頻器,可以并聯起來控制11KW的電機嗎?
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21638 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-11-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-05 07:54
引用
引用第10樓xiaoqizi于2011-12-04 21:44發表的  :
我沒試過,按原理分析肯定是不行的,如果上去試的話結果就是"嘭",直接OVER!

呵呵,沒那么嚴重啦!有一次我一時馬虎,把丹佛斯變頻器的電機端接電源,電源端接電機,沒有檢查就上電,運行信號有效時立馬報接地故障,查了半天才發現是輸入輸出接反了,調過來一點問題都木有!估計三菱的也不會那么脆弱