看這圖,請問為什么1號PLC的Y有24V輸出時,繼電器能正常工作,但1號PLCY沒有24V輸出時,繼電器一直不斷的進行通斷工作

tty
支持國貨,少說多做。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 301 個
工控威望: 490 點
下載積分: 13724 分
在線時間: 234(小時)
注冊時間: 2009-09-17
最后登錄: 2019-08-25
查看tty的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-08 21:25
N線有電流經過24v繼電器,線圈就會吸合,如果電流沒有達到繼電器的額定電流,吸力不能克服繼電器彈簧的拉力,繼電器就會斷開,所以繼電器就會不停的通斷。