歐姆龍CP1H 與西門子變頻器485通訊,我只知道用modbus rtu 來做,但不知道具體的細節,最主要的是控制變頻器的數據如何讀寫,以怎樣的方式去做?
guolibin
auto_glb@qq.com
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 640 個
工控威望: 1034 點
下載積分: 5368 分
在線時間: 294(小時)
注冊時間: 2008-05-03
最后登錄: 2024-12-28
查看guolibin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-25 16:41
西門子變頻是USS協議(公開的),好像不支持MODBUS。

可以安裝CJ的通迅模塊,通過協議宏與變頻器通迅。
[ 此帖被guolibin在2011-11-25 16:53重新編輯 ]