yzr520
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 215 點
下載積分: 723 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2008-03-25
最后登錄: 2018-07-05
查看yzr520的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-04-27 11:56
圖片:
因小弟初學PLC,所以請大哥大姐們幫看一下這個梯形圖是否合理,可不可以這樣驅動同一樣線圈,我是想驅動Y020去控制步進驅動器的正反轉的,驅動器是以通斷來實現正反轉的。我是想同一時刻只有Y000或者Y002有輸出,所以可以驅動,但是不知這樣是否合理。請指導
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158560 分
在線時間: 3152(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-07
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-05-01 13:07
LD Y000
OR Y002
OUT Y020