圖片:
當把X0置ON之后,D200的值一直在變中,應該只執行一次移位啊,高手指教。
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2620 個
工控威望: 2044 點
下載積分: 6787 分
在線時間: 3544(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2024-10-12
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-23 15:04
只要X000接通。每個掃描周期此指令都會工作一次。
如果想在X000接通瞬間執行一次指令,只要添加X000的上升沿或下降沿脈沖即可。
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2620 個
工控威望: 2044 點
下載積分: 6787 分
在線時間: 3544(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2024-10-12
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-11-24 10:31
引用
引用第1樓雪花飄飄于2011-11-23 15:04發表的  :
只要X000接通。每個掃描周期此指令都會工作一次。
如果想在X000接通瞬間執行一次指令,只要添加X000的上升沿或下降沿脈沖即可。

更正一下。沒有看清樓主已經使用了脈沖執行型指令。但是本人實驗數值并不變化。