我有一臺涂布機在運轉過程中出現不同步現象,設備上安裝有同步控制器,變頻器,自動張力控制器,故障現象是如果在低速運轉時兩個電機可以同步正常運轉,把電機速度提高一倍以上一個電機快一個電機就慢,速度越高誤差越大,如果在高速運轉時調節同步控制器是兩個電機同步,在把速度降下來,兩個電機又不同步。我用的是用富士變頻器,另一臺是臺安變頻器,收卷是用安川變頻器,三個變頻器信號連接同步控制器,請教怎樣調正變頻器參數才能在高速和低速運轉時同步,多謝
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9683 個
工控威望: 8581 點
下載積分: 16745 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-01-08
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-22 22:20
有些公司有生產同步器,可以達到這個效果