shr7233
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 115 個
工控威望: 284 點
下載積分: 1262 分
在線時間: 162(小時)
注冊時間: 2011-07-15
最后登錄: 2024-09-12
查看shr7233的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-21 16:07
描述:加熱示意圖
圖片:
  最近需要做一個工程。主要是控制反應釜的釜內溫度。溫度需要控制在450°左右。上下可以偏差十度。反應釜的加溫方式為:在燃燒爐內燃燒天然氣,然后通過風機把燃燒爐內的熱風送到反應釜外的夾層內。對于控溫有兩種方案。第一種:控制風機轉速(變頻控制),來控制送熱風的風量,第二種時風機風量恒定,控制風管上的比例閥來控制熱風量。
想請教一下各位高手。1:第一種控制方式(變頻控制)和第二種那種方式好(在控制溫度方面
                    2:第一種方式是否能達到溫度偏差在正負十度以內,能否使用PID調節來控制風機的轉速
希望做過類似工程的高手能指點一下。
13957574621
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 153 個
工控威望: 436 點
下載積分: 707 分
在線時間: 215(小時)
注冊時間: 2009-05-21
最后登錄: 2021-07-07
查看13957574621的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-21 21:20
個人覺得第一種方法好,只要你的燃燒器能有足夠的熱能,用溫控器就能達到你的要求,而且溫度偏差可控制在正負2度內,用溫控器的4-20ma l來控制風機的轉速,當然最底頻率要在30hz ,我在鍋爐就這樣識置,當然我的最高溫度260 度,沒達到450 ,個人的看法,呵呵