guoshihua
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 233 個
工控威望: 381 點
下載積分: 1524 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2011-10-19
最后登錄: 2012-07-28
查看guoshihua的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2011-11-21 19:14
      
柴華
做個合格的工控人
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 119 點
下載積分: 2736 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2009-12-20
最后登錄: 2023-07-12
查看柴華的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2011-11-21 19:30
應該是保護電路有問題,沒有保護過載和堵轉,斷開熱繼控制觸點看能不能切斷電路
柴華
羅丕憲
羅先生你好
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 3308 點
下載積分: 473 分
在線時間: 383(小時)
注冊時間: 2010-03-23
最后登錄: 2024-11-04
查看羅丕憲的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2011-11-21 19:39
應該要仔細檢測保護電路和機械部分
xunxian0088
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xunxian0088的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2011-11-21 22:10
應該是頻繁啟動導致電機過熱,重繞的電機質量有問題,建議還是買新的進口電機。
0757
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 97 點
下載積分: 642 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2010-08-19
最后登錄: 2023-05-29
查看0757的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2011-11-21 22:47
這種情況可能是負載有問題。另外可加裝過流繼電器作為第二保護,當然必須還得加時間繼電器來避開啟動電流。
seeyou
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 5644 點
下載積分: 7520 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2019-06-13
查看seeyou的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2011-11-21 23:13
電機頻繁燒毀,一定要認真仔細檢查控制電路,特別要注意那種接接觸器觸點觸不良的,接線端子松動,電源缺相。
jvckeyu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 169 點
下載積分: 948 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2010-02-07
最后登錄: 2023-09-18
查看jvckeyu的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2011-11-22 09:22
換一個間接觸器
joan
stronger and stronger。!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 216 個
工控威望: 239 點
下載積分: 887 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2010-09-16
最后登錄: 2015-11-19
查看joan的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2011-12-01 11:50
Stronger
wujianyou
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wujianyou的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2011-12-03 09:34
看似簡單的問題,卻有點頭暈,建議采用原廠配件看看,本來頻繁動作,電流沖擊就大,又要達到保護功能,電流又不能設得太大,國產材質可能達不到要求,
相識是緣35
學海無涯
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 517 點
下載積分: 1631 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2011-12-07
最后登錄: 2023-10-27
查看相識是緣35的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2011-12-14 20:25
熱極電的問題
謝謝老師
陳新宇
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 190 點
下載積分: 7408 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2011-10-09
最后登錄: 2024-10-18
查看陳新宇的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2011-12-14 21:02
重點查機械部分
配電柜
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 181 點
下載積分: 1224 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2011-12-02
最后登錄: 2012-09-09
查看配電柜的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2011-12-14 21:23
再好好查查線路和機械部分