樓主  發表于: 2008-04-24 23:03
有兩臺變電機分別由兩臺變頻器控制,在正常工作時兩臺變頻器的頻率為50HZH和20HZ,變頻器的加速時間相同,需要電機在變頻器在從0到達各自設定的最高頻率過程中,電機的速度比(與正常運行時候的比值)保持一致。這個怎么來實現? 謝謝各位大蝦!
rqb1974
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看rqb1974的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-09 21:42
二樓說的不錯!一般變頻器都有此功能,造價低、很簡單!