大家好:
我想計算一設備在正常運行時的耗電量,用鉗形表在斷路器(總開關)出端測出假如電流為30A,那么功率的計算公式是不是P=U* I     如果不是這么算的話,那么要如何計算?    
        請指教      謝謝!
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網(wǎng)絡英雄

精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2665(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-12-15
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2011-11-20 12:35
這要看你的負載是單相或三相。
單相P=U相I相COSφ,不考慮功率因素的話P=UI成立
三相P=√3U線I線COSφ=3U相I相COSφ