各位大俠,我用FX1N-40MT的PLC,用C235去計伺服電機引出的A相脈沖,只計A相脈沖,但發現有漏計數的情況,如何解決啊
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21638 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-11-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-19 08:39
C235手冊上介紹最高記數頻率為60KHZ,算一下編碼器的最高輸出頻率是多少,是否超過60KHZ,超過60K肯定會漏計!其次就是檢測接線是否牢固,線路是否受到干擾等等!