15kw的空壓機,今天突然跳閘,直接送不上,測量電機相間阻值正常,對地絕緣正常,電機無卡阻現象,換了線,換了空開,還是跳?難道還是電機有問題?

szz987
孤家寡人
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 971 個
工控威望: 1502 點
下載積分: 70014 分
在線時間: 458(小時)
注冊時間: 2007-10-30
最后登錄: 2024-12-23
查看szz987的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-19 17:04
檢測電機的絕緣好,對地電阻正常,測一下啟動電流,空載啟動,如果電流正常,開關有問題,反之電機問題,