雷運海
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 148 點
下載積分: 553 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2011-11-17
最后登錄: 2015-07-31
查看雷運海的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-17 02:28
三菱觸摸屏/型號是F940GOT--SWD--C.現在跟電腦通信時出現通訊錯誤用RS232C接口,用一條FX-232CAB-1,通信口是COM1,傳輸速度是9600,跟歐姆龍CQM1  PLC通信時用的COM1  RS232一切正常/我用GT  DESIGNER軟件顯示通訊錯誤(數據長度不正常)使用FX-PCS-DU-WIN-C軟件顯示(接受數據不合法)用GT  DESIGNER 2軟件顯示通訊錯誤/用解密軟件解密沒有密碼/請大家幫忙解答一?謝謝各位!
[ 此帖被雷運海在2011-11-17 03:41重新編輯 ]
lifu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 223 點
下載積分: 998 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-10-01
最后登錄: 2021-08-25
查看lifu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-26 13:50
應該是USB轉RS232的轉換口的問題,找個臺式電腦,用臺式電腦的COM口就可以了。我剛遇到過,顯示接收到非法字符,但是同一個屏(F940GOT--BWD--橫型)同一根通信線,用臺式機的COM口或T型擴展卡轉RS232都沒問題。而且我的USB轉RS232跟三菱PLC通信也沒問題。也正想請教一下各位師傅應該怎么辦。
[ 此帖被lifu在2011-12-26 13:55重新編輯 ]