今夜有雨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 266 點
下載積分: 1342 分
在線時間: 425(小時)
注冊時間: 2010-03-21
最后登錄: 2024-10-25
查看今夜有雨的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-13 22:22
寫好的程序怎樣下載到PLC,CPU是OMRON CJ1M-CPU13,軟件是7.3的,請大蝦指點一二。
今夜有雨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 266 點
下載積分: 1342 分
在線時間: 425(小時)
注冊時間: 2010-03-21
最后登錄: 2024-10-25
查看今夜有雨的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-14 21:04
謝謝版主,我現在是把程序下載進去了,是將相同型號機器的程序上載到電腦再下載到需要的CPU,型號配置都是一樣的,可是一運行模擬量輸出模塊亮紅燈,且沒有輸出,請問是什么原因?
今夜有雨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 266 點
下載積分: 1342 分
在線時間: 425(小時)
注冊時間: 2010-03-21
最后登錄: 2024-10-25
查看今夜有雨的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-11-15 21:35
三樓的老大,我按照你說的將原來CPU里的IO表和特殊單元設置都一同上載了,在上載和下載的過程中都沒有提示任何不對的地方,但是程序下載后一切IO點動作都正常,就是模擬量模塊沒有輸出,而且觸摸屏上很多數據都沒有,是不是還有什么沒到位的,真是難解。
今夜有雨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 266 點
下載積分: 1342 分
在線時間: 425(小時)
注冊時間: 2010-03-21
最后登錄: 2024-10-25
查看今夜有雨的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-11-19 22:20
請問I/O表怎樣重新設定?是不是連線后將I/O表和特殊單元設置打開,看主機架配置是否相同然后將在選項中選擇傳送到PLC.我明天再試試看,謝謝大家!