scw威偉
互幫互助,共建美好社會。給他人方便就等于方便了自己。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 506 個
工控威望: 812 點
下載積分: 8059 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2011-06-02
最后登錄: 2022-02-12
查看scw威偉的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-13 11:44
首先電熱管本身有220和380之分嗎?今天我做了個試驗:三跟電熱管接成380的時候測量每相電流是60A,然后又接成星型(每根電熱管選出一個頭連起來)每相的電流是20A。安照P=UI電流和電壓成反比,為什么接380的時候電流反而大呢?
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
llllll
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 240 個
工控威望: 2318 點
下載積分: 1274 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2009-06-11
最后登錄: 2023-04-13
查看llllll的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-14 09:56
支持1樓