lijirui
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 526 點
下載積分: 954 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2008-07-15
最后登錄: 2022-01-23
查看lijirui的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-11 22:12
300的輸出DB1.DBD    6內部輸出數對怎么到屏上就不對,還有模擬器顯示數也不對,但監控的數據是正確的。怎么想不通呀
還有第二個程序,MD2。MD3輸出在監控顯示都是正確的數,但模擬器里的數就不一樣,還有在觸摸屏也無法正確顯示監控數據里MD2.MD3的數據。有點不明白。謝謝大家幫?br />
daisy111
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 152 點
下載積分: 664 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2010-04-06
最后登錄: 2015-04-09
查看daisy111的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-14 23:22
MD2和MD3的地址有沖突,要注意的