jx_einstein
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 868 個
工控威望: 1047 點
下載積分: 2421 分
在線時間: 860(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2025-01-16
查看jx_einstein的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-10 22:33
最近在外調試,碰到一點情況,大家幫忙分析?br />調試一電控柜,前2天好好的,后期突然就啟動變頻電機,空開就跳了,幾次都這樣,查線,電機U,V,W沒短,沒問題,后來查到,電控柜電機的電纜屏蔽層的接地和U,V,W有1.9V左右的電壓,接地線是接在電控柜背板上的.短開接地線后,就正常了.
大家調試的時候,有沒碰到這種問題?
電纜屏蔽層的接地和U,V,W有1.9V左右的電壓是怎么來的?有可能是開關電源或是變頻器引起的?
aoouang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 402 點
下載積分: 2709 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2011-06-21
最后登錄: 2015-11-18
查看aoouang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-11 16:47
我在外調試多年了,我想應該是你的接地線沒有接好,或者是你的柜體的接地沒有達到標準,造成接地電阻太大,所以才會形成1,7V的電壓存在,如果可靠接地的話,就不會有這種現象,而且屏蔽線的外層屏蔽層也必須與柜體的接地體可靠連接,電機端與現場的屏蔽線也必須與電機的外殼和設備基礎可靠接地。就能完全消除變頻器,直流調速器,大功率用電設備,頻繁起動設備,電焊機等最容易造成干憂信號源。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(jx_einstein)
  • 綠色的微笑