用組態王和智能儀表進行通訊(采集測量值),結果發現組態界面上的讀數響應非常慢

舉個例子:假設現在組態界面上流量的讀數是20,儀表讀數也是20,某一時刻儀表讀數變?0,但組態界面上的讀數還是20,過3分鐘左右才是30,這是什么原因?請高手解答
會不會和機子的內存小有關?
yjp-gyl
忙里偷閑
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 712 個
工控威望: 289 點
下載積分: 2096 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2007-04-28
最后登錄: 2018-08-23
查看yjp-gyl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-04-22 10:28
楊站長說的愿意比較全面,但是根據本人了解,
1,組態王本身的反應速度 應該不會,之前做過的工程沒有出現這么長的反應時間.
2,電腦的硬件 有一定的可能性,但是組態王運行的條件,一般的電腦配制都可以達到,如果是單機運行的,硬件的可能性比較小.
3,通訊延遲 組態王有地方設定采集數據的刷新速度,修改一下,時間設定短一些.
4,儀表反饋延遲 可以直接用儀表測量儀表的輸出信號,看是否有延遲的情況
5,補充一點,傳輸信號的電纜是否用的是標準合格的屏蔽電纜?