3708407
111111111111111
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 375 點
下載積分: 684 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2007-08-03
最后登錄: 2024-08-20
查看3708407的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-07 20:06
大家好
在下用歐姆龍PLC,CP1H用ORG指令回原點結束時,為什么A276的值 還是不為0呢,?
另外沒有執行回 原點 動作 時,用PLS2指令定位就不可用嗎,沒有反應!///?
照這樣那么,每次開機時都要回一次原點嗎,?
三個問題,多謝各位指教,
yuaiwu
wemhoener
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 474 個
工控威望: 10132 點
下載積分: 11461 分
在線時間: 420(小時)
注冊時間: 2007-11-10
最后登錄: 2024-12-25
查看yuaiwu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-09 07:55
圖片:
通常做法是上電用INI建立一下原點