樓主  發表于: 2011-11-03 22:43
一定型機,是二十年前德國的設備,門幅自動控制壞掉了,現在要改造,我用編碼器監控其位移,是螺桿傳動的,螺距是7mm,轉一圈是水平位移7mm,應該選用多少脈沖的編碼器,能盡量減少誤差值?請教了!
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 955 個
工控威望: 965 點
下載積分: 1895 分
在線時間: 466(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2022-11-19
查看張平全的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-06 08:16
一般選用精度要求的2到三倍,當然前題是必須PLC輸入脈沖量極限之內,比如要求精度為0。001則選用2000到3000P/R的編碼器為好,這樣重復精度會穩定可靠