樓主  發表于: 2011-11-03 22:43
一定型機,是二十年前德國的設備,門幅自動控制壞掉了,現在要改造,我用編碼器監控其位移,是螺桿傳動的,螺距是7mm,轉一圈是水平位移7mm,應該選用多少脈沖的編碼器,能盡量減少誤差值?請教了!
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 458(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-10-18
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-05 17:33
看你要求精度了,1000線的話,編碼器理論精度是0.007毫米,肯定滿足你的要求了。其實編碼器不是問題,問題是你的機械部分,絲桿的精度是多少?