最近看了點INTOUCH的資料,對INTOUCH與PLC的連接很迷惑,有知道的大師給指點指點
e_newboy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 169 個
工控威望: 268 點
下載積分: 297 分
在線時間: 153(小時)
注冊時間: 2009-04-20
最后登錄: 2024-09-04
查看e_newboy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-04 11:41
你用什么PLC連接INTOUCH?
intouch 本身支持的驅動不多,一般需要建立OPC訪問服務
有2種方式
1,使用西門子自己的軟件建立連接通訊 300/400PLC使用 simatic net 200PLC使用PC ACESS
2,使用的第三方通訊軟件建立連接 kep server ex 或TOP SERVER等

具體如何創建連接及通訊,你可以去百度文庫里面找一找

另外樓上說DASERVER是INTOUCH的數據庫交換訪問服務中心,是安裝INTOUCH自帶的,
使用以上2種方式創建的連接,也僅僅是實現PLC與INTOUCH 的DASERVER數據交換通訊,
INTOUCH只與DASERVER數據交換,創立了上面的連接在INTOUCH界面里面才能調用DASERVER中的數據,DASERVER再與kep server ex /SIMATIC NET等交換數據,kep server ex /SIMATIC NET再與西門子PLC通訊,流程就是這樣,比較繁瑣,

intouch<====>DASERVER<====>kep server EX5.2 <====>PLC追問感覺intouch是很繁瑣,那天看資料,Siemens SIMATIC NET S7這個也可以連接PLC,但是沒有找到具體資料怎么連接。各位有沒有這個的具體介紹呢。  
你可以參照
百度文庫中的西門子Simatic net 與intouch連接說明
TCP/IP方式
http://wenku.baidu.com/view/3962e2f34693daef5ef73dcd.html
S7-300通過 MPI 建立 SIMATIC NET (必須配CP5611卡)
http://wenku.baidu.com/view/720c79f9fab069dc50220160.html?from=rec&pos=1&weight=3&lastweight=2&count=5
使用SIMATIC NET 必須建立一個PC站,
網上一般是介紹TCP/IP 方式建立PC工作站,
暫時還沒有使用USB=>MPI的Simatic net 例子,必須配個CP5611卡才能建立Simatic net PC站,
所以我選擇了KEPWARE的kep server EX軟件!