老師們,請教一下    可控硅在什么情況下容易被擊穿    可控硅裝上之后球磨轉了有一兩磨就被擊穿了    
[ 此帖被來來往往在2011-11-02 09:56重新編輯 ]
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-02 10:57
用燈泡測試有閃爍的話,你需要確認觸發信號是否正常,觸發功率、觸發角是否足夠。
可控硅擊穿你需要檢查保護回路是否已經失效。工作時額定電壓、電流值是否超范圍。一般使用時可控硅額定值=3(4)*額定工作值。
如果你選擇可控硅是這個KP 1600A/1500V   型號,實際使用時只能在額定工作電流400~500A,額定電壓在400V以下場所使用。
如果確認是原件質量問題,不建議你用絕端手段處理這個問題。用實際技術手段說服供應商更換合格產品。