為修修為
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 274 點
下載積分: 1090 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2009-12-11
最后登錄: 2024-12-09
查看為修修為的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-10-29 17:29
我這里有一臺S7-200 CPU224CN,和一臺筆記本無COM口,但有一個USB轉COM口的線。請問怎么連接起來,進行通訊,都用到什么呢。最便宜的方法。
另,請問200PLC的通訊接口能直接與電腦的COM連接嗎。在網上看到有賣通訊數據線的一端是USB,另一端是接在PLC通訊接口上的。請問這個與USB轉串口有什么區別嗎。
為修修為
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 274 點
下載積分: 1090 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2009-12-11
最后登錄: 2024-12-09
查看為修修為的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-29 20:40
自己在頂一下,,,,謝謝,請教。
為修修為
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 274 點
下載積分: 1090 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2009-12-11
最后登錄: 2024-12-09
查看為修修為的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-10-29 23:35
我知道是用PC/PPI和USB/PPI電纜通訊。我現在沒有PC/PPI 和USB/PPI電纜,只有一條USB轉COM口電纜。問能否連接通訊。如果能通訊 。請問怎么設置PLC.
為修修為
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 274 點
下載積分: 1090 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2009-12-11
最后登錄: 2024-12-09
查看為修修為的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-10-30 12:20
問題已解決。解決方法:我有一個USB轉串口安裝上后,后來又找來了一個RS232轉485模塊。一個9針公頭一個9針母頭,,
串口接于模塊232口。模塊485口與9針公頭連接 ,在公頭的1針腳焊一根線接于母頭3針腳,公頭的2針腳焊一根線接于母頭8針腳。通電后OK。