現有2臺老款FR-520變頻器分別控制2臺電機運行,例如正常情況下控制A電機運轉的變頻器顯示的頻率為50HZ,當切換至B電機運行時要求控制B 電機的變頻器顯示的頻率也應該是50HZ,再切換A/B電機運行時兩臺電機的轉速必須一致,不然設備不能正常工作,F(xiàn)在出現的問題是:無論是A切換至B還是B切換至A,兩臺電機的轉速剛好差一倍(一臺頻率為50HZ,另外一臺為25HZ)求高手講解!
mhbxfys
趁年輕,走遍中國!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 671 個
工控威望: 7027 點
下載積分: 7257 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間: 2012-01-04
最后登錄: 2024-11-26
查看mhbxfys的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-31 10:43
首先要查這個變頻器的頻率設置是從哪里來的,一般有這幾種情況:

1,外部信號控制的多段速
2,外部給的電壓或者電流信號
3,參數設置
4,485通訊

你查一下對應的接線和對應的參數,可以找到問題所在并解決