a475100193
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 353 點
下載積分: 958 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2009-12-13
最后登錄: 2022-06-30
查看a475100193的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-10-27 10:49
寫了這么一個程序 X0為高速計算器的計數輸入,X2為外部中斷輸入
DI
LD M8000
SET M100
EI
LD M8000
OUT C235 K5000
FEND
I201
LD M100
DMOVP C235 D1
DMOVP K0 C235
RST M100
IRET
END
程序目的為:每當發生中斷把C235當前值讀出到D1,C235從零開始重新計數
(每當X2有中斷輸入 將計數器C235的當前值賦給D1后對C235清零)

下載到FX-48MT(歐洲版)PLC,用FX-WIN編程軟件監控其運行結果,情況一:發現中斷信號X2產生后偶爾C235的值不賦給D1 例如:C235=K300 X2有輸入 D1還為上一次的值
情況二: 一旦X2有輸入 C235=D1=K0
想請教各位高手 為什么會這樣?據我對PLC程序執行的理解 應該不會發生這樣的情況
會不會是 FX-win 編程軟件 監控時 PC與PLC通訊偶爾失靈導致的呢?
請各位大蝦指教! 多謝

znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2561(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-12-16
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-27 11:54
把中斷內的 DMOVP 改成 DMOV
中斷內檢測不到M100的上升沿
樓主留言:
檢測得到吧
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。