tcw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 275 點
下載積分: 2870 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2011-09-24
最后登錄: 2021-06-09
查看tcw的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-10-26 08:33
西門子S7-300 CPU電源(6ES7307-1EA01-OAAO)在運行一段時間后,面板電源開關會跳開嗎(接線正常,送上電又正常運行) ,請問可能與程序編程有關嗎?
yan2002
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 197 點
下載積分: 1020 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2007-06-16
最后登錄: 2024-11-16
查看yan2002的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-27 19:58
可能是有過流的問題才會引起跳電的問題,檢查一下有沒有模塊有故障,可能會再以后再次產生這個問題。程序只會吧CPU放到STOP 狀態,不會影響電源的。