小徒弟
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 372 個
工控威望: 499 點
下載積分: 1186 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2024-04-28
查看小徒弟的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-10-25 18:58
哎  用FX2N-485-BD和臺達VFD-B通信    正轉  反轉  停    開機20HZ   最高50HZ   用X可做加減控制    這個程序終于試好了   搞了這么久 以前一直在找是不是通信格式不對  數據格式不對   數據錯了   -----------其實都是沒錯的   -今天 我把那個程序的X0上升沿輸出M0   X1上升沿輸出M1     的上升沿去掉  一試好了!!! 這就是自學的結果       這個就是我今天試過的   絕對能用的程序     VFD    運轉  頻率  命令來源設置成485通信      站號1    速率9600      7N2      感謝所有指點的師傅
附件: FX2N PLC與臺達VFD-B變頻器通信(絕對能用).rar (13 K) 下載次數:551
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(guochunyi) 感謝分享
  • 下載積分:+5(蕭風) 樓主好執著
  • 工控威望:+15(ymmfa)
    kz1566
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 142 個
    工控威望: 267 點
    下載積分: 8249 分
    在線時間: 71(小時)
    注冊時間: 2011-11-06
    最后登錄: 2020-04-03
    查看kz1566的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2012-04-28 21:41
    頂一下