樓主  發表于: 2011-10-25 15:41
有一臺設備,傳動由3只三菱伺服電機,跟隨主電機作同步運行.其中一只的編碼器出現故障,伺服控制器報警停機,控制器的型號為三菱MR-J2S-200A.該控制器為速度控制模式,速度指令為外部10V模擬電壓.編碼器反饋給伺服控制器,以提高速度的同步精度.考慮到該機器不需要太高 的精度,拆掉編碼器,讓伺服控制器作開環運行也沒有什么大礙.本人水平有限,不知道更改控制器的哪一個參數,可以讓伺服控制器不用編碼器,像普通變頻器一樣作開環運行?或者用什么其它的方法?只要讓電機運轉就行.
非常急啊,在線等解決.
winpe
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 208 個
工控威望: 239 點
下載積分: 727 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2010-10-10
最后登錄: 2017-02-21
查看winpe的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-25 18:38
回復樓上,原來是半閉環控制.主機給伺服器0-10V的指令,伺服電機跟隨主機同步運轉.這個伺服電機是連續長時間同一個方向同一個速度運轉.不需要頻繁正反轉和加減速.換句話說,可以把伺服器和伺服電機看作是普通的三相電機和變頻器.
回復3樓,拆編碼器不是為了省錢,是因為編碼器壞了,而且買不到.