PNP輸出線和負極之間串一個24VDC的繼電器,再引一負極線通過繼電器的常開觸點輸出,作為NPN傳感器的輸出線,原正極和負極照樣接。輸出線接到PLC輸入點,該點就亮,但傳感器沒有碰金屬體,(即使傳感器碰到金屬,該點沒有變化,還是亮)這是為什么,該如何做了?謝謝各位高手指點。
guanghe
級別: 網(wǎng)絡英雄
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 129 個
工控威望: 10289 點
下載積分: 65066 分
在線時間: 393(小時)
注冊時間: 2010-11-07
最后登錄: 2024-11-07
查看guanghe的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2011-10-26 10:54
pnp傳感器改成NPN傳感器,接線也要改下