mdayan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 115 個
工控威望: 331 點
下載積分: 1108 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2009-05-19
最后登錄: 2018-10-30
查看mdayan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-10-24 11:48
PNP輸出線和負極之間串一個24VDC的繼電器,再引一負極線通過繼電器的常開觸點輸出,作為NPN傳感器的輸出線,原正極和負極照樣接。輸出線接到PLC輸入點,該點就亮,但傳感器沒有碰金屬體,(即使傳感器碰到金屬,該點沒有變化,還是亮)這是為什么,該如何做了?謝謝各位高手指點。
農村娃
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看農村娃的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-26 10:51
在這提醒一下下樓主PNP傳感器輸出是沒有負極滴下圖是把PNP傳感器的輸出轉換成負極的小辦法希望對你有用
[ 此帖被農村娃在2011-10-26 11:02重新編輯 ]
附件: 未命名.rar (5 K) 下載次數:132
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯