qrklove
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 494 個
工控威望: 732 點
下載積分: 2007 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2008-11-01
最后登錄: 2024-08-25
查看qrklove的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-10-22 21:39
新裝兩臺塔式起重機,由于是供電末端,工地上已經有多臺了,F(xiàn)在工作時電壓壓降很大,220V的和48V的交流接觸器不能正常工作,請各位同仁幫忙看一下怎么解決,對變壓器增容或者加粗電纜的辦法都不能實行,客戶不配合,他們也有難度,能不能在電路控制上想想辦法,只要能讓接觸器正常工作就行。公司其他設備有的接觸器上并聯了過電壓抑制器(電容),這是過電壓用的,欠電壓可以用嗎?
qrklove
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 494 個
工控威望: 732 點
下載積分: 2007 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2008-11-01
最后登錄: 2024-08-25
查看qrklove的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-27 14:04
回復樓上所有的朋友,這個問題的解決方法是去年底和甲方協商直接從箱變放了條專線過來,電壓過低,主要原因還是線路太遠,線徑過細,以后再遇到這樣的問題,就不要?jiǎng)悠渌敕,直接換線。關鍵是這條專線貴啊,甲乙雙方老板都不愿意出錢(開始時老板們根本就不承認電壓過低,非要我們電工查設備原因,真TMD扯談)
qrklove
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 494 個
工控威望: 732 點
下載積分: 2007 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2008-11-01
最后登錄: 2024-08-25
查看qrklove的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-28 15:09
這個問題早已解決了,我在17樓,已經說明了。謝謝大家的建議