樓主  發表于: 2011-10-22 21:39
新裝兩臺塔式起重機,由于是供電末端,工地上已經有多臺了。現在工作時電壓壓降很大,220V的和48V的交流接觸器不能正常工作,請各位同仁幫忙看一下怎么解決,對變壓器增容或者加粗電纜的辦法都不能實行,客戶不配合,他們也有難度,能不能在電路控制上想想辦法,只要能讓接觸器正常工作就行。公司其他設備有的接觸器上并聯了過電壓抑制器(電容),這是過電壓用的,欠電壓可以用嗎?
1255294172
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 111 點
下載積分: 475 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2012-05-26
最后登錄: 2013-09-04
查看1255294172的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-27 15:58
如果是功率因數低加補償電容才有效,否則只能用穩壓器使控制接觸器的線圈電壓穩定,接觸器才能正常工作.但要注意主電路的電壓如太低,電機會過熱.