qrklove
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 494 個
工控威望: 732 點
下載積分: 2007 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2008-11-01
最后登錄: 2024-08-25
查看qrklove的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-10-22 21:39
新裝兩臺塔式起重機,由于是供電末端,工地上已經有多臺了,F(xiàn)在工作時電壓壓降很大,220V的和48V的交流接觸器不能正常工作,請各位同仁幫忙看一下怎么解決,對變壓器增容或者加粗電纜的辦法都不能實行,客戶不配合,他們也有難度,能不能在電路控制上想想辦法,只要能讓接觸器正常工作就行。公司其他設備有的接觸器上并聯了過電壓抑制器(電容),這是過電壓用的,欠電壓可以用嗎?
ying-feng
一般情況下人的眼睛是黑的,心是紅的;要是眼睛變紅了心就會變黑
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 460 個
工控威望: 648 點
下載積分: 2649 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2011-08-12
最后登錄: 2024-05-04
查看ying-feng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-23 22:42
可以加在頻繁啟動設備的啟動開關上或者更換接觸器
ying-feng
一般情況下人的眼睛是黑的,心是紅的;要是眼睛變紅了心就會變黑
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 460 個
工控威望: 648 點
下載積分: 2649 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2011-08-12
最后登錄: 2024-05-04
查看ying-feng的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-27 18:05
這種問題應該從電源開始查,才能更快的找到原因