liaohp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 202 點
下載積分: 612 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2011-09-28
最后登錄: 2024-10-31
查看liaohp的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-10-20 11:33
描述:觸摸屏截圖
圖片:
我看到一個控制要求是:兩臺變頻器,一備一用,拖動十臺電機,當壓力下限時,變頻啟動,啟動完成,切到工頻,依次啟動,當達到壓力上限時,停止切換,當變頻器達到頻率下限是,依次切斷工頻,先投先切!
我畫出的SFC流程圖好大好大啊,簡直就是拿十個電機排列組合,工作量太大了,我是不是方法錯誤了,求指教,有以往的案例就感激不盡

截圖是簡單的觸摸屏仿真了下,看效果的;

有詳細注釋,我是在論壇看見一個一拖三的用的傳送指令,所以我依葫蘆畫瓢過來,一拖十;
現在有問題:
1、沒有延時,行不行,不行怎么解決?
2、后面為了防止后面的 泵長期不用而銹蝕,增加了倒泵的程序,我是寫了十個調用子程序,來實現循環,有沒有更好的辦法,說過DROL指令不行,因為我需要移位的是20位數據,那指令只是適合16和32位的。
請大家賜教!
[ 此帖被liaohp在2011-10-23 23:01重新編輯 ]
描述:自動部分程序
附件: 恒壓供水一拖十自動部分.rar (12 K) 下載次數:158
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
描述:邏輯表
附件: 一拖十邏輯表.rar (11 K) 下載次數:128
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
描述:觸摸屏文件
附件: 一拖十.rar (6 K) 下載次數:112
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
fhpyw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 145 個
工控威望: 333 點
下載積分: 751 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2010-11-21
最后登錄: 2024-12-12
查看fhpyw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-23 12:31
呵呵,原來是表達錯了,害得我也意為是一臺變頻器拖十臺電機這么猛呢。