工控康
級別: 略有小成
|
圖片:
請問一下K9003 當前值是怎么樣更改 |
|
---|---|---|
|
qinchuangyi
級別: 略有小成
|
[T0 H5 K1600 K9003 K1] 當前值更改專用指令 T0 Plc>》》定位模塊 H5 定位模塊的首地址分配位置 50(不一定是第5個模塊) K1600 軸控制數據區(軸1:1500,軸2:1600,軸3:1700,軸4:1800) K9003 當前值更改 K1 設定值 當自動/手動轉換開關X2,M267條件成立時,向首位地址50的定位模塊的軸2發送一次定位數據當前值更改的請求指令。 其實是將定位數據區1600當前值進行清零的請求,不能理解成K9003的當前值。 樓主留言:是不是可以理解成給1600緩沖區內數據清零,和MOVP K0 U5\G1600有什么區別嗎 |
---|---|
|
qinchuangyi
級別: 略有小成
|
NO。 緩沖存儲地址1600內存儲的是定位起動數據的編號,不是定位地址或位移量的數據。#1600寫入9003是請求定位數據當前值的更改。 比如:[T0P H5 K1600 K9001 K1]是向高三位地址為50的定位模塊的軸2發送了原點回歸指令,并不能理解成是向1600寫入了定位地址9001 [T0P H5 K1600 K9003 K1]=[MOVP K9003 U5\G1600] |
---|---|
|