樓主  發表于: 2011-10-16 21:51
送料機由S7-200(CPU224        214-1BD23-OXBO ) 及擴展模塊EM223(223-1PH22-OXAO) 及擴展模塊EM221(221-1BF22-OXAO)及模擬量模塊EM232(232-0HB22-OXAO)及SIEMENS  TD200和三菱驅動器MR-J2S-40A等組成。第一臺送料機CPU224 輸出繼電器燒壞,我更換輸出繼電器,再裝上。結果模擬量模塊EM232輸出的模擬量(電壓)顯著下降,造成送料速度下降。(伺服馬達的速度通過三菱驅動器MR-J2S-40A,由模擬量模塊EM232輸出的模擬量確定),為了確定第一臺送料機CPU224 是否我維修時損壞,把第二臺送料機CPU224 拆下,換上第一臺送料機CPU224 ,第二臺送料機送料速度下降,我懷疑第一臺送料機CPU224 我維修時損壞,于是我把第二臺送料機CPU224 重新裝上,結果出大事,第二臺送料機模擬量模塊EM232輸出的模擬量(電壓)顯著下降,送料速度下降,我百思不解,為什么?難道S7-200(CPU224  )不能拆。      
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21628 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-10-31
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-17 18:45
用電腦監控程序,看看對應的模擬量通道地址反饋值是多少,在用高精度電流或電壓表測量輸入信號,換算一下是否正確!