tiansan80700
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 269 個
工控威望: 417 點
下載積分: 1465 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2011-06-03
最后登錄: 2023-10-28
查看tiansan80700的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2011-10-16 21:51
送料機由S7-200(CPU224        214-1BD23-OXBO ) 及擴展模塊EM223(223-1PH22-OXAO) 及擴展模塊EM221(221-1BF22-OXAO)及模擬量模塊EM232(232-0HB22-OXAO)及SIEMENS  TD200和三菱驅動器MR-J2S-40A等組成。第一臺送料機CPU224 輸出繼電器燒壞,我更換輸出繼電器,再裝上。結果模擬量模塊EM232輸出的模擬量(電壓)顯著下降,造成送料速度下降。(伺服馬達的速度通過三菱驅動器MR-J2S-40A,由模擬量模塊EM232輸出的模擬量確定),為了確定第一臺送料機CPU224 是否我維修時損壞,把第二臺送料機CPU224 拆下,換上第一臺送料機CPU224 ,第二臺送料機送料速度下降,我懷疑第一臺送料機CPU224 我維修時損壞,于是我把第二臺送料機CPU224 重新裝上,結果出大事,第二臺送料機模擬量模塊EM232輸出的模擬量(電壓)顯著下降,送料速度下降,我百思不解,為什么?難道S7-200(CPU224  )不能拆。