niyouyijian
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看niyouyijian的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-10-11 18:41
[TO K2 K1 K4 K4]  是否可以這樣理解?

把K4、K5、K6、K7分別傳送到第二模塊的#1、#2、#3、#4中???

另外關于TO指令,兩本參考資料給出的表達不同,不知道哪種是錯的,高手幫忙分辨一下!!

《從入門到精通三菱FX2N PLC技術與應用》:

[TO K2 K5 D10 K1]   把D10的數據 傳送 到第二模塊的#5中

《三菱FX2N 編程手冊》:

[TO K1 K2 D0 K1]   向第一存儲器(BFM)#12  寫入 D0 的數據
qq593276766
專業制造銅、鋁箔焊機,歐式、美式箱變,高低壓電柜,自動化設備
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 515 個
工控威望: 754 點
下載積分: 1653 分
在線時間: 724(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2024-09-22
查看qq593276766的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-12 09:47
TO K2 K1 K4 K4]  是否可以這樣理解?

把K4、K5、K6、K7分別傳送到第二模塊的#1、#2、#3、#4中??    這是對的。

[TO K2 K5 D10 K1]   把D10的數據 傳送 到第二模塊的#5中          這條是對的

[TO K1 K2 D0 K1]   向第一存儲器(BFM)#12  寫入 D0 的數據   有錯  這里是D0 的數據寫入 第一個模塊的(BFM)#2  

以下有個from與to 指令的說明。見附件   from與to.doc (182 K) 下载次数:526
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(niyouyijian) 熱心助人