樓主  發表于: 2011-10-11 12:46
設備不停機,我又想查看plc程序并復制出來.撥掉422電纜會怎樣?三菱FX系列plc.
[ 此帖被自學真的苦在2011-10-11 21:08重新編輯 ]
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158480 分
在線時間: 3152(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-02
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-11 13:15
要看程序是如何控制的。
一般情況下觸摸屏與PLC是可以斷開的,對程序的運行沒有影響。