最近給個客戶做了套設備,
在客戶那里搞驗收都搞了二個月,

剛驗收回來
第二天客戶打電話來說
電柜燒了......


不知道哪們朋友見過燒得這么厲害的.....


等 我們到現場的時候,已經燒得血肉模糊了,哪里還能看出是什么東西引起的.........
[ 此貼被232497244在2008-04-13 08:34重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(YMMFA) 真慘啊!
    duantao
    有夢就有希望
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 129 個
    工控威望: 211 點
    下載積分: 727 分
    在線時間: 45(小時)
    注冊時間: 2008-12-10
    最后登錄: 2024-09-03
    查看duantao的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2008-12-16 14:47
    其實燒成這樣有兩個原因
    這個地方值班的人當時肯定不在場或者在場現場也沒有滅火器
    再就是這個地方是無人值班的
    只要有人在現場,控制柜有短路或者漏電的地方就回有聲音,從事值班的人員不會不知道這點,應該對設備進行檢查
    再就是對我們也提了個醒,就是交付客戶使用一定要交代的清清楚楚的。
    從控制本身講,這不能說這個柜子設計,質量有問題。我們做工控最起起嗎的安全保護還是知道的。還有就是一些器件的材料易燃。