我公司有一液位顯示儀表,是XMZA-900系列上海亞泰儀表廠的,現在出現了故障,顯示8的上半部分,共四位“0,0,0,0”,不能正常顯示液位,檢查液位輸入電壓DC24V,正常。通常斷線會出現0000,但是未發現斷線,請問怎么回事?
reagon2008
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看reagon2008的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-08 16:06
觸點檢查了,兩顆線,沒有氧化和松動,并且電壓正常
reagon2008
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看reagon2008的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-10-09 11:37
已經解決了,是液位傳感器探頭上掛上了一些水銹造成的顯示0000,儀表沒有壞