a475100193
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 353 點
下載積分: 958 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2009-12-13
最后登錄: 2022-06-30
查看a475100193的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-10-07 00:29
400的變壓器輸出三相400V但三根火線與零線電壓高于220是不是零線斷了
一相與零線有300V
另一相與零線有250V
再另一相與零線有150V
這種現象是怎么回事情??????
liuhanqi
活著就要做貢獻!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1226 個
工控威望: 3725 點
下載積分: 6181 分
在線時間: 378(小時)
注冊時間: 2008-03-04
最后登錄: 2017-06-16
查看liuhanqi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-07 08:54
150v的這一組負荷大,300V的這一組負荷小,三根火線對零的電流不平衡。以前我也遇到過。
學無止境,永遠是學生。