我單位有一設備,用的是臺達的PLC,近一段時間總顯示正在通訊,可總也連接不上。打開一看是PLC的運行指示燈不亮,可有時又恢復正常。于是懷疑是PLC有故障,買來新的考入程序后一切正常。本以為萬事大吉,可沒幾天同樣的故障又出現了。我這才想到PLC外接24V電源是否正常。一測,20.4V,將電壓調回24V后再也沒有出現問題。因此,我建議同行,在出現類似故障時要先檢查一下開關電源的電壓是否正常。