總功率105KW,馬達55KW,加熱器50KW,需要用多粗的電纜?國標3*95平方的銅線夠不夠的?
ying-feng
一般情況下人的眼睛是黑的,心是紅的;要是眼睛變紅了心就會變黑
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 460 個
工控威望: 648 點
下載積分: 2649 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2011-08-12
最后登錄: 2024-05-04
查看ying-feng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-30 22:19
引用
引用第1樓zwz579于2011-09-30 22:10發表的  :
105*2=210/3A=70MM  的電纜

有95平米的就用吧,或許還會添加設備,有備無患