wangjian5583
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 260 點
下載積分: 797 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2009-01-26
最后登錄: 2024-12-21
查看wangjian5583的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-30 10:33
有一塊舊S7-200模塊,用西門子中文編程軟件時無法與此PLC連接,查找不到PLC。
軟件為:STEP 7 - MicroWIN V4.0SP6(200系列)
編程線:USB -PPI(買線時試用過國產S7-200PLC)
PLC型號:MADE IN USA
                   1P 6ES7 214-1AD22 0XB0  
                   S  J9R3747105  
                   E-STAND:2.0
                  APPPOVED CPU224
                  DI  14 X DC24VDC
                  DO  10 X DC24VDC,0.75A
請問是什么原因?
wangjian5583@126.com
zsb2010
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 2362 點
下載積分: 4026 分
在線時間: 340(小時)
注冊時間: 2009-09-02
最后登錄: 2024-01-21
查看zsb2010的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-30 17:06
1,確認你的編程線的驅動是否裝好
2,檢查插在電腦上的數據線端口,和編程軟件中使用的通信端口是否一致,
3,檢查一下你插編程電纜的電腦數據端口的數據速率,一般為9600
4,在你的數據線是國產的話,一般通信速率達不到187.5K,如果之前的CPU是187.5K的速率的話那么你是找不到CPU的